新聞動態
您的位置:首頁 > 新聞動態 >> 如何維護火災自動報警系統如何維護火災自動報警系統噴霧滅火系統在電力系統上的應用
如何維護火災自動報警系統
1、火災感煙探測器采用采用專用煙感探頭加煙實驗儀進行分期分批加煙試驗,檢驗感煙探測器的電子原器件對煙霧的敏感度及信號反饋時間;對感溫探測器利用專用加溫試驗器對溫感探頭進行加溫試驗,檢查其對溫度的反應敏感度及時間反饋,并檢查其確認燈顯示。
2、對消防控制值班室內火警直撥電話進行每季度與119火警中心通話,檢查其話音質量及撥通率;
3、每季度檢查火災自動報警控制設備下的防排煙設備進行消防聯運實驗,檢查排煙風機的工作情況;正壓送風機的正壓送風量是否滿足消防設計要求;
4、采用紅外熱成像儀及接合直觀檢查每半年對火災自動報警系統布線作定期的老化檢查;
5、對火災自動報警的主消防專用電源進行切換試驗;及對主備電的手動及自動切換實驗,檢查備電工作時間是否與規范和設計相符;
6、對火災報警控制器的備用電源第季度進行1次滿充滿放試驗,并記錄其充放電時間;
7、檢查火災報警控制器對控制設備的報警反應時間及靈敏度;
泡沫噴霧滅火系統在電力系統上的應用
泡沫噴霧滅火系統吸收了水霧滅火和泡沫滅火的優點,是一種“高效、經濟、安全、環保”的滅火系統。它在結構組成上,是采用了儲壓與驅動原理,而在設計應用上,則與水噴霧滅火系統相似。泡沫噴霧滅火系統特點是:采用新進高效滅火劑,可用于滅A、B、C類火災;特別適用于撲救熱油流淌和電力變壓器等火災;滅火劑使用量小并具有生物降解性,不污染環境,具有良好的絕緣性能,對設備無影響;采用氣體儲壓式動力源,無需消防水池和配置給水設備;滅火效率高、安全可靠、安裝操作維護簡單。
泡沫噴霧滅火系統可以廣泛應用于下列場所:油浸電力變壓器;燃油鍋爐房;燃油發電機房;小型石油庫;小型儲油罐;小型汽車庫;小型修車庫;船舶的機艙及發動機艙。