您的位置:首頁 > 新聞動態 >> 消防設備擺放注意事項2、緊靠防火墻兩側的門、窗、洞口之間Zui近邊緣的水平距離不應小于2.00m;當水平間距小于2.00m時,應設置固定乙級防火門、窗。3、防火墻上不應開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置能自行關閉的甲Ji防火門、窗。4、輸送可燃氣體和甲、乙、丙類液體的管道,嚴禁穿過防...
1、防火墻不宜設在U、L形等高層建筑的內轉角處。當設在轉角附近時,內轉角兩側墻上的門、窗、洞口之間Zui近邊緣的水平距離不應小于4.00m;當相鄰一側裝有固定乙級防火窗時,距離可不限。
2、緊靠防火墻兩側的門、窗、洞口之間Zui近邊緣的水平距離不應小于2.00m;當水平間距小于2.00m時,應設置固定乙級防火門、窗。
3、防火墻上不應開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置能自行關閉的甲Ji防火門、窗。
4、輸送可燃氣體和甲、乙、丙類液體的管道,嚴禁穿過防火墻。其它管道不宜穿過防火墻,當必須穿過時,應采用不燃燒材料將其周圍的空隙堵塞密實。
穿過防火墻處的管道保溫材料,應采用不燃燒材料。
5、管道穿過隔墻、樓板時,應采用不燃燒材料將其周圍的縫隙填塞密實。
6、高層建筑內的隔墻應砌Zhi梁板底部,且不宜留有縫隙。
7、 設在高層建筑內的自動滅火系統的設備室、通風、空調機房,應采用耐火Ji限不低于2.00h的隔墻,1.50h的樓板和甲Ji防火門與其它部位隔開。
8、地下室內存放可燃物平均重量超過30kg/m2的房間隔墻,其耐火Ji限不應低于2.00h,房間的門應采用甲Ji防火門。