新聞動態
您的位置:首頁 > 新聞動態 >> 溫州滅火器在保存時的注意事項有哪些溫州滅火器對于大家來說肯定不陌生,但是大家知道溫州滅火器在保存時的注意事項有哪些嗎?下面就和眾安一起學習一下滅火器保存注意事項。1、滅火器在運輸和存放中,應避免倒放、雨淋、曝曬、強輻射和接觸腐蝕性物質。
溫州滅火器對于大家來說肯定不陌生,但是大家知道溫州滅火器在保存時的注意事項有哪些嗎?下面就和眾安一起學習一下滅火器保存注意事項。
1、滅火器在運輸和存放中,應避免倒放、雨淋、曝曬、強輻射和接觸腐蝕性物質。
2、滅火器的存放環境溫度應在-10-45℃范圍內。
3、滅火器放置處,應保持干燥通風,防止筒體受潮腐蝕。應避免日光曝曬和強輻射熱,以免影響滅火器正常使用。
4、滅火器應按制造廠規定的要求和檢查周期,進行定期檢查。
5、滅火器一經開啟,即使噴出不多,也要按規定要求進行再充裝再充裝應由維修部門按制造廠規定的要求和方法進行,不得隨便更改滅火劑的品種,重量和驅動氣體壓力。
6、滅火器經功能性檢查發現存在問題的,委托有維修資質的維修單位進行維修,更換已損件、筒體進行水壓試驗、重新充裝滅火劑和驅動氣體。維修單位嚴格落實滅火器報廢制度。滅火器每五年和每次再充裝前要對其主要受壓部件,如器頭、筒體等應進行水壓試驗,合格者方可繼續便用。
試驗后應及時干燥處理,并檢查內壁,不應有明顯銹蝕。水壓試驗不合格,不準用焊.接等方法使用。7、經維修部門滅火器,應有消防監督部門認可的標記,并注以維修單位名稱及維修日期。
8、滅火器無論是使用過還是未經使用過,從生產日期(每具滅火器的筒體上都有生產日期)算起,達到規定的維修年限后送維修單位進行維修,達到報廢年限的報廢,維修中筒體經水壓試驗不合格的滅火器也報廢。
9、管理處加強對滅火器的日常管理和維護。要建立“滅火器臺帳”,登記類型、配置數量、設置部位和維護管理的責任人;明確維護管理責任人的職責。
10、管理處要對滅火器的維護情況Zhi少每季度檢查一次,檢查內容包括:責任人維護職責的落實情況,滅火器壓力值是否處于正常壓力范圍,保險銷和鉛封是否完好,滅火器不能挪作它用,擺放穩固,沒有埋壓,滅火器箱不得上鎖,避免日光曝曬和強輻射熱,滅火器是否在期內等,要將檢查滅火器狀態的情況制作成“滅火器檢查記錄”,存檔以利查證。